Es geht doch. Ich war immer im glauben das die Regler über den Bus eine Temp. vorgeben. Dem ist nicht so. Es wird nur ein Lastsignal in % weiter geben.

Diese % beziehen sich auf den Wert unter d.71. Vom Werk aus steht der auf 75°c = 100%. Ein Lastsignal von 75% ergeben 58°c VLT. Hatte den Wert unter d.71 auf 60°c gesetzt. Dort stand: maximale VLT. Nach dem Speichern sprang die VLT vom Regler unter d.9 von 58°c auf 46°c runter. Stellt man den Wert unter d.71 auf 80°c, springt die VLT unter d.9 auf 60°c hoch.

Damit könnt ihr die Heizkurve auch beim Raumregler etwas anpassen.

Ist euch die VLT eurer Heizung zu klein. Den Wert unter d.71 hoch setzen. Ist euch die VLT zu hoch, den Wert unter d.71 runter setzen.

Kommentare

  • Kn0t3n
    Kn0t3n ✭✭
    bearbeitet November 2020
    Optionen
    Geht das auch mit der 7-8-9 Schaltung ?
  • Lp3g
    Lp3g ✭✭✭
    Optionen
    Das kann ich dir nicht sagen. Teste es einfach.

    Mit d.9 kannst du die VLT abfragen, welcher der Regler vor gibt. Mit d.71 den Wert abfragen und ändern und schauen, wie sich d.9 ändert.
  • Kn0t3n
    Optionen
    Wir sprechen hier vom Smarten Thermostat richtig ?
    Von der Fachhandwerker Ebene ?

    Oder versteh ich etwas falsch, wenn ja dann kann ich das nicht einstellen sehe diesen Punkt nicht
  • Lp3g
    Lp3g ✭✭✭
    Optionen
    Das stellst du an der Therme ein. Du verschiebst damit das Lastsignal von Tado.