Caldaia sempre accesa
Commenti
-
Ho la stessa anomalia nel mio sistema di riscaldamento anche dopo avere raggiunto la temperatura impostata nel set point sento il relè che attacca la pompa
Tu hai avuto notizie o soluzioni da Tabo?0 -
Premessa: Non dovreste comprare un termostato smart senza sapere come funziona per poi lamentarsi...
I termostati smart non funzionano come i normali termostati, se volete un termostato che spenga appena raggiunta la temperatura e riaccenda quando scende prendi un termostato tradizionale e non uno smart
Tado, come tutti gli altri smart, cercano di mantenere costante la temperatura in casa, cosa che non succede con un classico termostato.
Per farlo lavora con un PID proporzionale nel quale, dopo una fase di apprendimento del tuo sistema, vengono dosate accensioni e spegnimenti per fare in modo che la temperatura resti più costante possibile.
Quindi fa continue accensioni/spegnimenti nelle quali l'accensione è più lunga della fase di spegnimento più la temperatura è lontana da quella impostata (in basso ovviamente).
Per questo motivo si accende per brevi periodi anche quando la temperatura ha superato il target, per "anticipare" la discesa ed evitare che scenda troppo.
Quanto riesce pui a tenere la temperatura costante dipende da tante cose, di sicuro ha bisogno di almeno un paio di settimane per imparare a "conoscere" l'inerzia del tuo impianto.
Questo è un esempio- Considera che 100% vuol dire caldaia accesa costantemente mentre ad esempio 50% vuol dire accesa per metà del tempo (poi non so quanto sia il tempo preso in considerazione)
Sulle valvole è più facile da capire perchè 100% vuol dire valvola completamente aperta 0% vuol dire completamente chiusa.
Io ho questo sistema da due anni e devo dire che riesce a tenere costante la temperatura nonostante abbia un impianto vecchio, monotubo, caldaia tradizionale e radiatori in ghisa. Considera che di notte è spento
0 -
Si non discuto la funzionalità del termostato smart ma il PID generato ha oscillazioni troppo elevate se imposto un set di 20 mi aspetto che il PID mantenga una temperatura in un range di +- o.5 gradi non di mandare la temperatura a 22 gradi0
-
L'impianto lo installato circa 2 anni fà ed è composto da termostato smart + 4 teste
ed il tutto controlla il riscaldamento a pavimento.
Ma questo problema che un reale problema non è si è verificato solo all'accensione dellimpianto quest'anno
ed è ancora non ancora corretto la sinusoide che genera è ancora troppo ampia per avere un discreto risparmio energetico.
0 -
@CHRIS_23 ok ora è tutto più chiaro.
Il problema forse è dovuto alla grande inerzia che ha il riscaldamento a pavimento, ho letto che altri hanno questo problema, sembra che TADO faccia molta fatica con impianti di questo genere.
Quello che posso dirti è che hanno inserito l'opzione per dire al termostato che il riscaldamento è a pavimento, l'hai settata correttamente? Penso sia presente da poco meno di un anno.
0 -
Ora sto provando ad cambiare il set di accensione e spegnimento con on 30min e off 2 ore cosi ripetuto per tutta la giornata e la situazione è migliorata perchè riesce a disperdere il calore del pavimento ma senza mai avere un drop troppo elevato da dover immettere molta più acqua nel impianto ed quindi avere picchi di calore
0