Betere ondersteuning voor stoken op lage last en opentherm

Opties
2»

Reacties

  • jteeuw
    Opties

    @Rob2 kan je daar mee onderstaand gedrag mee verhelpen , er is warmt vraag , tempratuur is niet bereik maar er wordt in blokken verwarmd



  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭
    november 2022 aangepast
    Opties

    Nee dat is een denkwijze van Tado, als je dat anders wilt moet je er over klagen bij de servicedesk denk ik.

    Tado houdt nog te veel rekening met ketels met een aan/uit regeling, wellicht verkopen ze in veel landen waar dat nog min of meer standaard is. Maar in Nederland wordt dat al 25 jaar niet meer geinstalleerd tenzij er bij ketel vervanging een oude thermostaat geinstalleerd is of mensen bijvoorbeeld zo dom waren een Toon of Nest van de 1e generatie te nemen.

    Dus er van uitgaan dat het default gedrag modulerend is dat kan voor Nederland best. Maar voor Engeland niet waarschijnlijk.

  • Andreplusplus
    Andreplusplus ✭✭✭
    november 2022 aangepast
    Opties

    Ik weet niet wat de gasverbruik grafiek aangeeft en wat de invloed van de thermostaat daar op is in relatie tot het modulatiegedrag van de ketel zelf. Ik zie een veel geleidelijker beeld als ik een grafiek maak van Heating Power (% dat tado aan de ketel vraagt).


    In de morgen stijging van nachttemp naar overdag temp, dan rond 10:00 deur open om te luchten, en in de avond temp klein beetje hoger naar 'avond temperatuur' tussen 18.15 en 21.15

    Gasverbruik niet zo nauwkeurig, wordt maar 1x per uur getoond en is ook voor warm water. Patroon matcht wel met de warmtevraag. In de avond is er gedoucht.

  • jantje88
    Opties

    Zelfde ervaring hier met een Intergas Xtreme, heeft iemand dit nog kunnen op (laten) lossen? De Intergas Xtreme gaat pas echt aan bij een Tado warmtevraag van 50% of meer, tot dat moment zie ik enkel kleine piekjes in de aanvoertemperatuur richting de vloerverwarming.

    Op de Xtreme staat parameter P057 staat op 1 (warmtevraag beantwoorden met minimale aanvoertemperatuur begrensd op 30°C)