Quatt warmtepomp ervaringen

Opties

Dit item heb ik gestart voor discussies, ervaringen, en gedachtenuitwisseling over de Quatt warmtepomp i.c.m. Tado.

Update van mijn ervaringen met Qautt en Tado dd 30-11-2023.

Mijn Quatt warmtepomp is geplaatst in juni. Het werkt redelijk, maar zeker (nog) niet optimaal.

Quatt zegt dat het voor een goede werking nodig is om permanent 3 radiatoren of vloerverwarming plus 1 radiator open te hebben, anders is er onvoldoende stroming en gaat de warmtepomp stuk. Dit is strijdig met het principe van zoneregeling per kamer zoals Tado. Als je zoveel niet haalt dan gaat het water al snel via de bypass stromen, met gepiep tot gevolg. In een poging dit op te lossen heb ik de waterhoeveelheid per radiator hoger ingeregeld wat niet helemaal optimaal is, en ook onvoldoende helpt.

De regelunit van Quat (C.I.C.) ontvangt de informatie van Tado, en stuurt op basis daarvan de cv en de warmtepomp aan. Als er heel veel warmtevraag is dan gaan ze allebei aan. Als er een groot warmteverschil in een kamer is geeft Tado 3 golfjes, en gebeurt het al snel dat de warmtepomp en de cv samen aan gaan om één enkele radiator te verhitten. Met als gevolg dat het water via de bypass stroomt en te heet wordt voor optimaal stoken van beide apparaten. Ik vermoed dat Tado het verschil niet ziet tussen een grote ruimte en een kleine voor het bepalen van de warmtevraag, en Qautt reageert op de sturing van Tado.

Volgens Quatt is het plaatsen van een buffervat hier geen oplossing voor omdat de Quatt zo niet is ontworpen.

Reacties

  • HGB
    HGB ✭✭✭
    december 2023 aangepast
    Opties
    Wij hebben ook sinds een paar maanden twee Quatts i.c.m. Tado zoneregeling. Voorheen stuurde Tado de Atag i36ec ketel aan via OT middels de Atag OTPLA adapter. Nu stuurt de CiC van Quatt de ketel aan, gebruik makend van de warmtevraag van Tado. Echter, Quatt kan niet communiceren via OT met de Atag i36ec (afwijkend OT protocol) en en alleen een On/Off signaal geven. Tot nu toe geen probleem. Alles lijkt goed te functioneren. Alleen zou het beter zijn als de hysterese van Tado kleiner was zodat er meer regelmaat in het verwarmen door de warmtepomp zou komen. Nu slaat hij te vaak aan/af. Verder is het nogal een klus om via Tado de temperatuur in een ruimte te verhogen. Voor de WP moet dit in heel kleine stapjes, liefst halve graden. Maar tot nu toe ben ik niet ontevreden over het geheel. Het vergt wel een heel andere manier van stoken, veel minder nachtverlaging, heel tijdig beginnen met ongebruikte ruimtes te verwarmen.
  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Opties
    @HGB is de communicatie tussen Tado en de CIC ook aan/uit?
  • ReneV71
    Opties

    Ik weet één ding zeker en dat is dat ik nooit een toekomstige wp of hybride via een Tado als master laat regelen, daarvoor is Tado veel te beperkt. Warmtepompen zijn niet gemaakt om telkens te starten en stoppen (ook de modulerende varianten niet) daarom worden ook buffer vaten geplaatst. Op de webpagina van Nibe staan diverse technische uitwerkingen en altijd met buffer vaten.

  • Douwe
    Douwe ✭✭✭
    december 2023 aangepast
    Opties
    Zone regeling zoals Tado kan niet met een (hybride) warmtepomp
  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Opties
    Toch doet Quatt dat modulerend. Wat ik merk als principe is dat de pomp zoveel terugmoduleert dat de temperatuur zolang mogelijk net iets onder de gevraagde blijft. Die blijft meestal heel lang draaien.
  • HGB
    HGB ✭✭✭
    Opties

    Voor zover ik kan zien: Tado staat ingesteld opp D01 Open Term. Wat de bedrading betreft is de Tado in de CiC aangesloten op Thermostaat Open Therm (thermometer tekentje). Vervolgens gaat vanaf Aan/UIt op de CIC de aansluiting naar On/Off op de ketel.

  • MickelMoen
    MickelMoen ✭✭
    7 mei aangepast
    Opties

    Ik schop dit draadje even omhoog, omdat ik denk dat een aantal uitspraken hierboven niet gebaseerd zijn op ervaring.

    Op 12 maart is bij ons de Quatt geïnstalleerd. Ik vind dat Tado uitstekend samenwerkt met de Quatt. Er is wel een maar, namelijk dat er maar één ruimte is die directe warmtevraag naar de CIC = besturingseenheid kan sturen. Dat iedere ruimte een directe warmtevraag aan de ketel kan doorgeven is een sterk punt van Tado bij gebruik van enkel een cv-ketel. De zgn zoneregeling. Ik had dit en heb het ook geprobeerd in de samenwerking met de Quatt. Echter meerdere ruimtes met een directe warmtevraag geeft zenuwachtig onvoorspelbaar gedrag van de Quatt. Dat je daarom Tado niet zou kunnen gebruiken met zoneregeling, verwijs ik naar het land der fabelen. Je geeft de overige ruimtes gewoon hun eigen programma, maar dan zonder de mogelijkheid tot directe warmtevraag.

    Quatt wekt zonder buffervat, maar met een by-pass onder de ketel. Wel moet je ervoor zorgen, dat er voldoende (grote) radiatoren geheel open staan. Quatt adviseert minimaal drie.

    Voor de duidelijkheid. Ik verwarm met radiatoren. Dus geen vloerverwarming.

    Bij mij werkt alles uitstekend inclusief dag- en weekprogramma's voor de verschillende ruimtes. Je moet er echter voor zorgen, dat de "master"ruimte, de ruimte waar de Tado regeltermostaat hangt zo ingeregeld  is, dat deze ook de rest van het huis kan bedienen. Immers die  ruimtes zijn daarvan  afhankelijk met een indirecte warmtevraag. 

    Het is dan ook van wezenlijk belang, dat je goed afweegt in welke ruimte je de regelthermostaat hangt. Dat is de ruimte die je relatief veel gebruikt en met een relatief groot warmteverlies. Liefst met niet te veel invloed van de zon. Daar zal immers de warmtevraag het grootst zijn. Dat kan de woonkamer  zijn, maar dat hoeft niet. Ik heb gekozen voor de keuken.

    Het mooie van de Tado-thermostaat is, dat je deze kunt instellen op tienden van een graad. Proefondervindelijk ben ik er achter gekomen dat ik de rest van het huis het best bedien door ieder half uur de temperatuur met 0,1C te verhogen. Te beginnen om 00.00 uur op 18,1C tot 21,5C om 17.00 uur. Hierna beginnen we meestal met koken. Dit brengt extra verwarming met zich mee, waarbij de kans dat de Quatt dus stopt groot is. Ik moet er dus voor zorgen, dat ook de andere ruimtes in het huis rond dat tijdstip voldoende op temperatuur zijn. 

    Het laten oplopen van de ingestelde temperatuur zorgt ook voor de langste runs. Bijgaand een overzicht van een dag dat het nog wat kouder was.



    Voor meer zie mijn website.

  • HGB
    HGB ✭✭✭
    11 mei aangepast
    Opties

    …. Er is wel een maar, namelijk dat er maar één ruimte is die directe warmtevraag naar de CIC = besturingseenheid kan sturen.  ….

    Nee dus, dat is niet zo. Zie mijn eerdere beschrijving van mijn ervaring van inmiddels een half jaar met Tado/Quatt. Ik ben tevreden door de grote besparing en het sterk toegenomen comfort.

    Eén kamer blijft minimaal 18°, bij gebruik overdag verhoging in kleine stapjes naar 20,5. De andere kamers die onregelmatig of kort per dag gebruikt worden is de 'basistemperatuur' veel lager, b.v. 15° of nog lager. Bij gebruik wordt de temperatuur in die kamers in kleine stapjes vehoogd. Dit vraagt natuurlijk wel enige planning via de schema's van Tado.

    En, ELKE ruimte kan de gewenste warmtevraag naar de CIC sturen, ONAFHANKELIJK van de andere ruimtes. Dus als de kamer van minimaal 18°C niet om warmte vraagt kan een andere kamer toch verwarmd worden.

    Uiteraard is er ALTIJD voldoende mogelijkheid voor de Quatt om warmte af te geven via by-pass en 2 oude radiatoren. De voormaamste kamers worden verwarmd via convectoren. Ik experimenteer met ventilatoren.

    Wel een aanvulling op mijn eerdere bijdrage: Quatt kan niet overweg met de OT protocollen van mijn Atag i36ec ketel. Daarom is de communicatie op Aan/Uit ingesteld. Er zijn te weinig ketels van dit type dus Quatt gaat er niets aan doen. Bovendien zou OT slechts een extra besparing van 1% opleveren volgens Quatt.

  • MickelMoen
    Opties

    Wat de directe warmtevraag betreft, hebben wij dus verschillende ervaringen. Ik denk ook dat het zeer situatie afhankelijk is. Ik heb het geprobeerd, maar bij mij geeft het zenuwachtig gedrag van de Quatt met meer aan en uit en kortere runs.

    Ik vermoed dat dat ook komt, omdat als een andere ruimte directe warmtevraag geeft de temperatuur in de ruimte waar de radiatoren hangen die geheel open staan dan te sterk oploopt, waarna er een signaal volgt om te stoppen, terwijl die eerste ruimte dus een signaal tot verwarmen geeft. Heb je meer ruimtes met een directe warmtevraag krijg je dus veel aan en uit verzoeken.

    Voorheen, gaf de hoofdthermostaat aan de knoppen in de betreffende ruimte de opdracht van meer of minder openen om op de in gestelde temperstuur te komen, cq te blijven. Daar kan een directe warmtevraag van een andere ruimte naar de CV-ketel dus prima naast.

    Nu stuurt de hoofdthermostaat in de master-ruimte geen knoppen meer aan. Immers dat mag niet, omdat dan de kans reëel is, dat deze radiatoren geheel sluiten. Ik heb daar dus ook geen Tado thermostaatknoppen op volgens het advies van Quatt, maar weer een oude mechanische, die dus op Max staat, dus geheel open.

    Nogmaals dit is dus mijn ervaring. Sluit niet uit, dat het bij jou wel werkt.