Af en toe maken de radiatorknoppen een hels kabaal. Wat kan hier de oorzaak van zijn?

Ik heb de laatste nieuwe versie, thermostaat en radiatorknoppen. Verwarming werkt uitstekend, alle kamers goed onder controle. Af en toe maken de radiatorknoppen bij schakelen een enorm kabaal, alsof er een aantal flinke klappen tegen de radiator wordt gegeven. Beetje ratelend geluid.

Beste Antwoord

Antwoorden

  • B79B79 ✭✭
    Kan zijn dat je cv pomp op de hoogste stand staat.
    Bij mij suisde het water ook heel snel door de leidingen heen. Wat soms ook de nodige klappen in het systeem gaf. Mijn ketel beschikt niet over een modulerende cv pomp.
    Zet je cv pomp eens een standje zachter.
    Mogelijk heb je dan een deel van het probleem opgelost.
    Bij mij is het een heel stuk rustiger geworden in huis.
  • Thnx. Ga ik zeker proberen. Eens de handleiding van de ketel gaan lezen... we hebben net een nieuwe laten installeren

  • Goed punt, geen idee, eerlijk gezegd. Ik ga dit uitzoeken.

  • Wij hebben hier ook last van af en toe. Het heeft met de Tado knop te maken lijkt het. Zodra ik de Tado knop tijdelijk vervang met de oude 'domme' knop heb ik er geen last van. Mijn vriendin heeft er een filmpje van gemaakt een tijdje terug: https://photos.app.goo.gl/ixApuaKkW2K9MNnY6
  • Ik overweeg serieus om mijn thermostaat en 10 radiatorknoppen te vervangen voor een ander merk. Waarschijnlijk Nefit, omdat mijn nieuwe ketel ook een Nefit is. Op papier is de Tado leuk, maar de realiteit is anders... helaas. Is een flinke afschrijving, daar ik geen geld terug krijg. Paar duizend door de plee...

  • 22 februari aangepast

    Kan het ook zijn, dat jouw systeem geen bypass heeft, wat wel noodzakelijk is bij systemen met alleen thermostaatknoppen:

    citaat:

    Wat is de functie van een kortsluitcircuit / AVDO / bypass klep bij een cv-installatie?

    Danfoss AVDO

    Een kortsluitcircuit / bypass / AVDO tref je aan bij een cv-installatie die gebaseerd is op een weersafhankelijke regeling bij een cv-installatie.

    Een kortsluitcircuit is noodzakelijk als al je radiatoren voorzien zijn van een thermostaatkraan. In zo'n geval maak je geen gebruik meer van de kamerthermostaat die bepaalt of de cv-ketel brand of niet. In dat geval zorgt de cv-ketel dat hij het water in de leidingen (en radiatoren) constant rondpompt met een bepaalde temperatuur.

    Wanneer echter alle thermostaatkranen toevallig uit staan kan het water niet meer rondgepompt worden en kan de cv-ketel zijn warmte niet meer kwijt. In dat geval gaat de ketel "pendelen" of nog vervelender "op storing". Een kortsluitcircuit met een AVDO voorkomt zo'n situatie. De AVDO zal zorgen dat het water toch rondgepompt kan worden.

    Plaats bypass

    Een kortsluitcircuit of bypass, zorgt dat in alle denkbare situaties een mogelijkheid is om het water rond te pompen. Dit kortsluitcircuit / bypass is een verbinding tussen de aanvoer- en retourleiding van de cv-ketel. Aangeraden wordt om dit kortsluitcircuit op zo'n zes meter van de ketel te plaatsen tussen aanvoer- en retourleiding.

    AVDO drukventiel

    Als je de aanvoer- en retourleiding met een pijp aan elkaar verbindt zal het warme water uit de ketel deze korte route nemen en zal maar weinig warm water naar de radiatoren stromen want die weerstand is veel hoger. Daarom wordt in dit kortsluitcircuit / bypass een drukventiel toegepast. Dit heet met een vakterm een AVDO. Standaard staat deze AVDO dicht. Pas als de druk oploopt in de cv-leidingen doordat alle (thermostaatkranen van de) radiatoren dicht staan zal de klep van de AVDO automatisch opengaan en kan het warme water toch rondgepompt worden.

    Zodra een thermostaatkraan weer opengaat (omdat het kouder wordt) zal de druk in de cv-leidingen lager worden en sluit automatisch dit kortsluitcircuit. De AVDO moet ingesteld worden met alle thermostaatkranen gesloten. Dan wordt de AVDO zo ingesteld dat er net wat water door heen gaat stromen. Dat is dus een klusje voor een cv-installateur.

    AVDO alternatief

    Een bekend alternatief voor het kortsluitcircuit is gebruik te maken van een handdoekradiator. De handdoek- designradiator heeft dan geen radiatorkraan en staat altijd open. Hierdoor is een doorstroming in de cv-installatie gegarandeerd. Dit is zelfs een prettige oplossing omdat de handdoek altijd wel droog te stoken is, en de badruimte best een graadje warmer mag zijn.

    https://cvketelkiezen.nl/bypass-kortsluitcircuit-avdo-waarom-cv-installatie