Slimme radiatorknop in watertoevoer vloerverwarming plaatsen (ipv zoneklep)

1246719

Antwoorden

  • gaha
    gaha ✭✭✭

    Hi @Tegeltubbie nee, de tado knoppen zitten bij iedereen op de aanvoer leiding, voor de temperatuur regulator knop. zie ook de rode mantel bij @Markenme

  • odat2
    december 2020 aangepast
    @Rob2 bedankt voor je tip, ondertussen heb ik een andere oplossing gevonden. Ik heb ik de kelder een UniFi AP pro, daar zat nog een niet gebruikte netwerkport op en een USB uitgang. Hierop beide aangesloten en het werkt :)
    Sinds het hierop zit heb ik nog geen probleem gehad 🤞🏻
  • Interessant om te lezen dat er meerdere mogelijkheden zijn om de vloerverwarming te regelen met Tado.

    Ik heb zelf eens soortgelijke situatie. Echter is bij mij al een actuator valve (Honeywell VC4013) aanwezig, zie foto. Het systeem is door/in opdracht van de vorige bewoners geplaatst. Ik zou er dus eventueel kunnen voor kiezen om een thermostaat aan te sluiten op de actuator en een extention te plaatsen bij de CV ketel zoals Tado aanbeveelt. Als alternatief kan ik natuurlijk de actuator weghalen en een Tado radiatorknop plaatsen (populair in dit topic).

    Ik neig naar de "officieel ondersteunde" oplossing. Nu blijkt de CV ketel (Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A) zelf ook nog een twee-wegklep (Honeywell VC4013) te hebben. Hebben jullie een idee of dit samenwerken met Tado/extention? PS ik heb ook al een ticket aangemaakt bij Tado voor support.


  • gaha
    gaha ✭✭✭

    Hi @jochemd Of en hoe de Honeywell's samenwerken met Tado extensie kit zou ik niet durven zeggen. Ben ik wel benieuwd naar overigens :) had ook even gegoogled maar zag dat je ook op andere forums de vraag al had gesteld :)

    Daarnaast zou ik in jouw geval ook neigen naar de officiele oplossing. Als je al een zone-klep hebt en deze aangestuurd kan worden middels de extensie kit en je bekabeling etc er ook al voor ligt.

    Mocht het als nog te complex of te kostbaar worden heb je altijd de onze on-officiele optie achter de hand. Je kunt dan gewoon die honeywells er tussenuithalen en een thermostaatkraan in de plaats zetten. Dus linksom of rechtsom gaat het dus wel goedkomen!

    Ik ben benieuwd wat het gaat worden, mocht je vragen hebben weet je ons te vinden :)

  • RealWheel
    december 2020 aangepast

    Ik heb deze discussie met interesse gevolgd en wil er graag iets aan toevoegen.

    Ik heb een aanvankelijk ook een TADO slimme radiatorknop op de aanvoerleiding van mijn vloerverwarming geplaatst. (Dus in 'slave' mode, gekoppeld aan dezelfde ruimte als de centrale thermostaat aan de muur). Echter heeft dit wel een klein nadeel op gebied van efficieny en snelheid waarop de kamer wordt verarmd. Ik denk dat dit vooral een punt is i.c.m. een modulerende ketel.

    Het is namelijk zo dat de radiatorknop in stapjes werkt. Hij kan bijvoorbeeld de kraan helemaal open zetten (zoals een zoneklep dat doet) of in stapjes. bijvoorbeeld 10% of 20% open. Dat is ideaal voor bijvoorbeeld een slaapkamer of werkkamer met alleen radiatoren om ervoor te zorgen dat de temperatuur niet doorschiet en constanter blijft, maar niet zo handig voor de vloerverwarming.

    Het gevolg is namelijk dat de aanvoer naar de vloer wel erg geknepen wordt. Soms tot '10%'. Het is volgens mij beter om wanneer de gewenste temperatuur nadert, de aanvoer niet te knijpen maar om de ketelbrander (alleen) zachter te laten branden zoals dat gaat bij een Modulerende ketel.

    Ondersaande grafiek (%) is een stukje van de grafiek van het verwarmingsvermogen naar de woonkamer. In die zelfde stapjes ging ook de radiator kraan stukjes open of dicht.

    Ik ben hier daarom van afgestapt. In plaats daarvan heb ik een 230V schakelbaar stopcontact op een Danfoss open/close regelaar gezet. ( https://www.amazon.nl/Danfoss-Aandrijving-stroomloos-gesloten-088H3220/dp/B010B5GBJM/ )

    Dit schakel ik dan via mijn Domotica systeem. Dus als de woonkamer ook maar iets (veel of weining, maakt niet uit) warmte vraagt gaat het ventiel helemaal open. Vraagt de woonkamer niets meer dan gaat het ventiel helemaal dicht.

    Idealiter zou ik graag weer de TADO radiatorkraan op de vloerverwarming zetten (zoals velen in dit forum ook hebben gedaan) en die ook gewoon alleen met de standen '100% open' of '100% dicht' laten werken. Helaas is dat niet mogelijk. Ik heb hier ook navraag over gedaan bij TADO maar men geeft aan dat het gedrag van de radiatorknop niet te beinvloeden is. Hij werkt altijd in stapjes.


    Mijn CV installatie heeft overigens wel een Bypass.

    Ik zag ook een discussie over of het ventiel in de aanvoer of afvoer moet. Dat maakt mijns inziens niks uit. In beide gevallen kan er geen nieuw water het circuit komen. Als je maar niet de regelaar van de vloerverwarming zelf vervangt.

  • @gaha , waar vind ik meer informatie over de officiële oplossing over de zoneklep en extensiekit?
  • gaha
    gaha ✭✭✭
    december 2020 aangepast

    Hi @therauchmeister, hier heb ik me nooit specifiek in verdiept maar wat snel googlelen leide me hierheen:

    https://community.tado.com/nl/discussion/6659/aansluiten-bedrade-thermostaat-op-zoneklep-honywell#latest

    https://community.tado.com/nl/discussion/18/vloerverwarming

    https://support.tado.com/nl/articles/3482224-hoe-stuurt-tado-vloerverwarmingssystemen-aan

    Ik zie ook dat je de aansluiting vanaf je thermostaat naar je zoneklep moet laten lopen dus dat je wellicht geen extensiekit nodig hebt. Ik heb even gezocht naar iets van een aansluitschema maar tevergeefs.

    Ik zou voorstellen leg een support ticket in! en houd ons op de hoogte :)

  • MrM01
    december 2020 aangepast

    @jochemd

    Ik zit met dezelfde situatie.

    wens:

    Thermostaat 1 - Opentherm bedraad aansluiten op de ketel (zelfde ketel als op de foto). De ketel regelt dan zelf de warmtevraag en de zoneklep

    Extensiekit - Aan/uit interface bedraad aansluiten op de ketel. Ketel regelt dan de warmtevraag en de zoneklep blijft netjes dicht als boven warmte nodig is

    Thermostaat 2 & 3 radiatorknoppen die als temperatuur sensoren werken en de extensiekit gebruiken voor de warmtevraag. Helaas is de support vanuit Tado erg laks en geven ze aan dat 2 thermostaten niet zouden kunnen werken op de ketel.

    Heb het echter met 2 Nest thermostaten wel werkend gekregen, en deze oplossing staat ook in de handleiding... dus blijf het gek vinden..

    Mocht het echt niet kunnen maak ik 2 woningen aan (op 2 aparte accounts) welke de 2 zones in gaan regelen..


    Maar volgens mij zou het toch echt mel moeten kunnen volgens:


    Iemand nog tips?

  • Hier ook dezelfde situatie als OP. Om zowel boven (radiatoren) en beneden (vvw) onafhankelijk te kunnen verwarmen heb ik besloten om een tado set aan te schaffen. Ik overweeg dezelfde oplossing als deze thread, namelijk een radiatorknop in de toevoerleiding van de vvw en deze vervolgens in dezelfde groep zetten als de slimme kamerthermostaat.

    Na wat eigen onderzoek ben ik 1 potentieel nadeel tegen gekomen dat hier nog niet is besproken. Namelijk de manier waarop de radiatorknop open en weer dicht gaat. Als de radiatorknop niet volledig open gaat bij warmtevraag bestaat m.i. de kans dat de toevoer naar de vvw verdeler teveel wordt geknepen, waardoor de vloer trager opwarmt dan nodig. Mensen die een soortgelijke oplossing met het Honeywell zonesysteem en radiatorknop (HR92) hebben toegepast moesten een instelling op de radiatorknop wijzigen zodat deze alleen maar volledig open of volledig dicht kon, niets ertussen in.

    Kan iemand vertellen hoe dit werkt met de tado radiatorknop? Gaan deze altijd al volledig open/dicht (dus geen modulatie) als ze zijn "geslaved" aan een slimme thermostaat?
  • gaha
    gaha ✭✭✭
    december 2020 aangepast
    @k3p4 de tado radiator knoppen kunnen moduleren, maar wat ik in mijn verbruiksgrafiek terug zie is dat ze over het algemeen volledig opendraaien en pas als ze bijna op temperatuur zijn dicht gaan. Zie bijgevoegde afbeeldingen. Ik ervaar hier dus geen hinder van.
  • gaha
    gaha ✭✭✭

    Afbeeldingen zoals hierboven beschreven :)



  • @gaha Bedankt voor de informatie! Dat ziet er goed uit inderdaad. Ik ga het dan ook op deze manier (laten) installeren, inclusief bypass voor de tado knop. Zie niet in hoe het kan misgaan, ondanks dat het wordt ontraden door tado zelf. Ben blij dat ik deze thread heb gevonden, had al bijna voor veel meer geld een extensiekit en zoneklep gekocht!
  • gaha
    gaha ✭✭✭
    @k3p4 de manier waarop het fout kan gaan is als mensen de bestaande thermostaatknop bij de verdeler vervangen door een tado knop. Dan is er kans op 80 graden water door je vloerverwarming met alle schade van dien. Dat kan Tado niet riskeren natuurlijk. Dus vandaar dat dit een niet ondersteunde oplossing is.
  • Hallo Tado fans! (althans, daar ga ik vanuit ;-) )

    Ik sluit mij graag ook aan bij de enthousiastelingen die Tado kunnen gebruiken dankzij het idee dat in dit topic is voorgesteld; een extra knop in de aanvoerleiding naar de vloerverwarming. Dank voor alle tips tot dusver!

    Mijn plan: In bijgaande foto van mijn VVW installatie is de achterste leiding (met hoogste ontluchtingspunt) de aanvoer. Mijn plan is om de gebogen buis die vanaf die hoekkoppeling komt, te vervangen door een recht stukje met AVDO erin, dan een thermostaatkraan met Tado knop op de hoek en een rechte leiding naar beneden naar de originele thermostaatkraan. Oftewel, mijn creatieve uitspatting in bijgaande foto toont de nieuwe leiding in het zwart, Tado knop in blauw en de AVDO in het rood naar de retourleiding. Nu heb ik nog een paar puntjes waar ik niet helemaal uit kom:

    -Zou het een probleem zijn als ik de huidige gebogen aanvoerleiding vervang door een 90 graden hoek? (want de gebogen leiding zal wel voor minder weerstand/betere stroming moeten zorgen?

    -Hoe bepaal ik welke AVDO ik koop? Want de prijzen variëren van € 30,- tot € 170,- maar ik kom er niet uit wat de verschillen nou zijn.

    -Hoe voorkom ik dat mijn hele CV installatie leeg loopt wanneer ik aan de leiding ga knutselen? Want ik zou bij het witte onluchtingspunt op de linker hoek van de installatie natuurlijk eerst kunnen aftappen, maar aangezien de VVW installatie zo'n beetje het laagste punt van het hele CV systeem is, en er geen kranen op zitten, verwacht ik dat er een hele hoop uit zal komen (en dat gaat best lang duren door die witte nippel)

    -Moet ik bij het vullen van het systeem na het geknutsel ergens rekening mee houden m.b.t de vloerverwarming, of gewoon op de normale manier het systeem bijvullen en ontluchten?

    Ik hoop dat iemand mij hiermee nog even verder kan helpen, en verder zijn alle tips natuurlijk zeer welkom.

    Alvast bedankt!



  • @gaha ik heb uiteindelijk de officiële oplossing toegepast waarbij de zoneklep (Honeywell VC8015) van mijn vloerverwarming wordt aangestuurd door een bedrade tado thermostaat. De ketel wordt nog niet aangestuurd door een tado ontvanger/extentiekit, wilde eerst eens kijken hoe deze simpele opstelling werkt. Lijkt goed te gaan na één avond. Wellicht later een extentiekit toevoegen.

  • gaha
    gaha ✭✭✭
    december 2020 aangepast
    Hi @jochemd goed om te horen dat het gelukt is. Gezien er veel vragen en onduidelijkheden zijn over de exacte aansluiting van de extensiekit en zonekleppen. Zou je misschien een beschrijving en wat foto’s kunnen maken met details van je aansluiting? Ik denk dat veel mensen hiermee geholpen zijn :) als je wilt kun je even een nieuw topic starten met de info specifiek over de zoneklep en extensiekit aansluiting.
  • Beste mensen,


    er is al veel over geschreven.... maar ik denk dat ik toch ook graag nog even mijn vraag aan jullie voor leg.


    zelf gebruik ik namelijk al een paar jaar naar tevredenheid mijn TADO systeem, maar dat van mij is vrij simpel. Een thermostaat die is aangesloten op de vloerverwarming en een extensiekit bij de ketel aangezien er geen directe verbinding van de thermostaat naar de ketel is in onze woning. Verder zitten er door de woning standaard thermostaatknoppen die inderdaad alleen warmwater “krijgen” als er in de woonkamer hitte vraag is. Nu is dat natuurlijk prima, op die manier is er ook altijd wel een circuit open zodat de ketel altijd z’n water wel ergens kan rond pompen.

    maar nu... onze buren willen ook graag een slimme oplossing aangezien er dus geen verbinding is van de thermostaat naar de ketel heeft de installateur tijdens de bouw maar bedacht om een losse thermostaat bij de ketel te hangen welke is ingesteld op een temperatuur die niet gehaald gaat worden in die ruimte waardoor en dus altijd water verwarmd wordt dat zodra de thermostaat in de woonkamer warmte vraagt het er ook is... hoe ze het ooit bedacht hebben...


    alleen de situatie bij onze buren is weer anders aangezien er daar ook een praktijkruimte voor de fysio is die op dezelfde ketel draait, maar die natuurlijk niet gelijktijdig met de rest van de woning verwarmd moet worden. Nu is daar een Honeywell installatie geplaatst met 6 thermostaten in de woning en fysio welke verschillende elektrisch kleppen op de vloerverwarmingverdeler bedienen, echter nog steeds met die losse thermostaat op zolder die de ketel zo’n beetje 24/7 aan het werk houd.


    mijn idee is dan eigenlijk ook om de huidige thermostaten te vervangen voor de slimme thermostaten van TADO, de elektrische kleppen op de verdeler te vervangen voor de radiatorkranen en bij de ketel een extensiekit te plaatsen. De radiatorkranen moeten dan als slave werken tov de thermostaat welke in de betreffende ruimte hangt. Daarnaast zijn ook daar op de bovenverdieping verschillende radiatoren welke hun eigen thermostaatkraan hebben die dus meedraaien als er hitte vraag ontstaat in 1 van de ruimtes waar een slimme thermostaat komt te hangen.


    nog wat plaatjes erbij voor de duidelijkheid hopelijk :)


    alvast bedankt voor jullie input!


    groet,

    Peter

  • gaha
    gaha ✭✭✭
    december 2020 aangepast

    Hi @PeterB zou je hiervoor een nieuw topic kunnen starten? in https://community.tado.com/nl/categories/aan-de-slag-met-tado%C2%B0

    gezien dit wel een complexere vraag is dan de aard topic (over het plaatsen van een radiatorknop in plaats van een zoneklep).

    Dan kunnen we je uiteraard daar verder helpen! maar houden we het forum een beetje schoon :)

  • gaha
    gaha ✭✭✭

    Hi @Rico00

    -Zou het een probleem zijn als ik de huidige gebogen aanvoerleiding vervang door een 90 graden hoek? (want de gebogen leiding zal wel voor minder weerstand/betere stroming moeten zorgen? - Nee dat moet geen probleem zijn er komen meer haakse hoeken voor (heb dit zelf ook) Zie foto op pagina 2

    -Hoe bepaal ik welke AVDO ik koop? Want de prijzen variëren van € 30,- tot € 170,- maar ik kom er niet uit wat de verschillen nou zijn. - Ik zou hier even navragen bij een specialist volgens mij hoeft dit niet zo duur te zijn, maar je moet m ook wel goed instellen.

    -Hoe voorkom ik dat mijn hele CV installatie leeg loopt wanneer ik aan de leiding ga knutselen? Want ik zou bij het witte onluchtingspunt op de linker hoek van de installatie natuurlijk eerst kunnen aftappen, maar aangezien de VVW installatie zo'n beetje het laagste punt van het hele CV systeem is, en er geen kranen op zitten, verwacht ik dat er een hele hoop uit zal komen (en dat gaat best lang duren door die witte nippel) - Ik vrees dat je dit niet gaat voorkomen, ik zou zeggen tuinslang aan het witte nippel en die naar buiten leggen, dan is het met een paar minuuten gepiept.

    -Moet ik bij het vullen van het systeem na het geknutsel ergens rekening mee houden m.b.t de vloerverwarming, of gewoon op de normale manier het systeem bijvullen en ontluchten? - Zoals normaal, bijvullen en het systeem van onder naar boven ontluchten

    Nog 1 aanvulling voor de locatie van je bypass, wellicht kun je deze ook plaatsen op de plek waar de leiding van kunststof naar metaal overgaat

    Succes! ben benieuwd naar het resultaat!

  • Hoi allemaal,

    Met black Friday ook een setje aangeschaft van een slimme thermostaat en 3 radiator knoppen om mijn huis per verdieping te kunnen instellen.

    Situatie
    Begane grond vloerverwarming met verdeler in de trapkast.
    1e verdieping vloerverwarming met verdeler in een kast.
    2de verdieping 1 radiator.

    Ook ik zou graag de Smart radiator knop voor de thermostaat knop willen zetten bij de verdeler op de begane en 1e verdieping.
    Alleen als ik kijk naar alle afbeeldingen van hoe de verdelers zijn aangesloten in dit topic, dan lijkt het wel alsof die van mij verkeerd is aangesloten.

    In alle in dit topic voorkomende afbeeldingen zie ik namelijk duidelijk en afzonderlijke warme aanvoerleiding en een afzonderlijke afvoer leiding die aan de verdeler vast zitten.
    Echter in mijn geval bij de verdeler op de begane grond lijken deze 2 met elkaar verbonden te zijn....? En op de verbinding zit een afsluiter lijkt het wel.
    Ik heb wel al 8 jaar een warme vloer, dus het werkt wel.

    <img src="https://ibb.co/KDhCv43" />
    <a href="https://ibb.co/KDhCv43"><img src="https://i.ibb.co/LrR47j2/20201214-100655.jpg" alt="20201214-100655" border="0"></a>

    Daarnaast zie ik bij de verdeler op de 1e verdieping niet een afsluiter om deze zonder lekken van het circuit af te koppelen....

    <a href="https://ibb.co/prSD9Zg"><img src="https://i.ibb.co/VpsyPDd/20201214-103528.jpg" alt="20201214-103528" border="0"></a>
    <a href="https://ibb.co/cDj4RRf"><img src="https://i.ibb.co/KFJTBB4/20201214-103500.jpg" alt="20201214-103500" border="0"></a>

    Graag zou ik een beroep willen doen op de expertise hier om mij te helpen bij het bepalen van waar de tado radiator knoppen moet komen en of het systeem inderdaad wel goed is geïnstalleerd.

    De slimme thermostaat heb ik inmiddels wel geïnstalleerd op mijn Vaillant ecotec plus vhr 25-30. Dat ging eigenlijk erg makkelijk, de 2 kabels van de calormatic 370 eruit en in de plus en min van de tado stoppen.
  • Hallo allemaal,

    Op blackfriday heb ik ook een een slimme thermostaat en 3 radiator kranen aangeschaft voor bij mij thuis.

    situatie:

    begane grond vloerverwarming met verdeler in de trapkast

    1e verdieping vloerverwarming met verdeler in een kast

    2de verdieping radiator


    Nou heb ik alle fotos in dit topic bekeken echter lijkt het erop als of mijn vloerverwarming verdeler op de begane grond verkeerd is aangesloten. De aanvoerleiding en retourleiding lijken met elkaar verbonden te zijn met daarop een afsluiter.

    Waar zou ik in dit geval de tado radiator moeten plaatsen? Verder lijkt het erop alsof ik de aanvoerleiding niet apart kan dichtdraaien hier. Klopt dat.


    Op de 1e verdieping ziet het er zo uit:


    Ook hier lijkt het erop als of ik de aanvoer en retourleidingen niet dicht kan draaien als ik de tado knop ertussen zou moeten zetten.


    Graag zou ik een beroep willen doen op jullie expertise bij het bepalen van de locatie van de tado radiator knoppen en hoe ik dat zou moeten doen als de leidingen niet afsluitbaar zijn.

    Verder vraag ik me ook af of de verdeler eigenlijk wel goed is aangesloten, alhoewel ik al wel 8 jaar een warme vloer heb...


    Alvast bedankt

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Die verbinding tussen aanvoer en retour "met een afsluiter" dat is je BYPASS. Lees je aub eerst even in op dit forum want dit is al zo vaak aan de orde geweest...

    Is wel onhandig dat er geen plek meer is tussen de bypass en de vloerverwarming om een Tado kraan tussen te doen, je zou dat ding meer naar links moeten zetten (dus een stuk nieuwe buis kopen en dat anders verdelen), maar je kunt er evt ook voor kiezen om je Tado kraan in de retour op te nemen dus rechtsboven rechts van de bypass.

    Bij die 2e installatie zou de tado kraan in dat bochtige stuk moeten, ook weer net niet handig, of je kunt die ook weer in de retour zetten. Echter aan dat type buis is het lastiger werken als hobbyist, daar heb je speciaal gereedschap voor nodig.

    Uiteraard moet je de boel aftappen. Dat is vrijwel altijd zo.

  • gaha
    gaha ✭✭✭
    december 2020 aangepast

    hi @Pan Je tado moet inderdaad tussen de bypass en de thermostaat knop zetten

    Bij je BG zou je het volgende kunnen doen zoals ook @Rob2 aangeeft:

    Alle bestaande koppelingen loshalen, dan D naar B zetten en A inkorten zodat de bypass naar links schuift.

    hierdoor hebt je na de bypass de ruimte gecreëerd om een rechte thermostaat kraan te kunnen plaatsen

    Voor leiding E zal je een (nieuwe) langere leiding moeten plaatsen


    Op je eerste verdieping kun je een rechte thermostaatkraan maken gewoon tussen de flexibele leiding en de temperatuur begrenzer. Je zult je flexibele leiding wel moeten inkorten en je koppelstuk vervangen als je deze niet los kunt krijgen.

  • Thnx voor je reactie, @gaha !

    En goede tip ook, voor de locatie van de bypass. Daar ga ik denk ik wel wat mee doen.

    Dit zal niet volgende week geregeld zijn allemaal, maar zodra ik een resultaat heb om te laten zien, zal ik dat zeker doen!

  • @gaha @Rob2

    Dank jullie wel voor de input.

    Ik ga me eens inlezen in het laten leeglopen van de vloerverwarming en het inkorten. Wellicht dat ik dan toch even een mannetje moet inschakelen.

  • Zo te zien zijn er meer mensen die hetzelfde probleem hebben en de oplossing van een slimme radiatorknop toevoegen voor de vloerverwarmingspomp klinkt goed maar wordt dus kennelijk niet officieel ondersteund. Nou zat ik op de website van Tado te zoeken en kwam ik deze pagina tegen: https://support.tado.com/nl/articles/3487152-hoe-kan-tado-verschillende-kamers-aansturen-bij-een-combinatie-van-vloerverwarming-en-radiatoren

    Optie 3(welke overigens op de engelse website niet beschikbaar is) is toch eigenlijk waar iedereen naar opzoek is? Kiest iedereen voor de slimme radiatorknop puur omdat dit goedkoper is?

  • Rob2
    Rob2 ✭✭✭

    Een belangrijke reden waarom veel mensen die Tado oplossing (vroeger met de Extensiekit, tegenwoordig heet dat de "draadloze ontvanger") niet willen is dat ze geen kabel hebben liggen van de plek waar de thermostaat hangt naar de plek waar de vloerverwarmingverdeler zit. En ze ook niet zo'n kabel willen gaan leggen.

    In het algemeen ligt er al een kabel van de thermostaat naar de ketel, en is de vloerverwarming verdeler ergens in een werkkast op de gang gemonteerd. En loopt daar geen kabel heen.

    Het is dan ook totaal van de gekke dat Tado niet de opstelling ondersteunt waarbij de thermostaat de ketel aanstuurt en de extra te kopen draadloze ontvanger de zoneklep bij de vloerverwarming aanstuurt. Dan zou je geen kabels hoeven te verleggen.

    Gebruik je een radiatorknop ipv een zoneklep dan is dit probleem er niet. Vandaar dat de mensen dat willen.

  • @Rob2

    Volgens mij begrijp ik je. Ik heb in de woonkamer een plek waar de thermostaat hangt met een kabel naar de ketel.

    Alleen wat ik niet helemaal begrijp is dat je zegt dat mensen geen kabel hebben liggen van de thermostaat naar de vloerverwarmingsverdeler(zoneklep toch?). Als ik de opstelling van Tado bekijk(dus optie 3) dan is dat ook niet nodig toch?

    1. Aan de muur waar voor vrijwel iedereen een thermostaat hangt met draad naar de ketel installeer je de draadloze thermometer
    2. Bij de ketel installeer je de draadloze ontvanger die dus de ketel aanstuurt
    3. Bij de zoneklep verdeler voor de vloerverwarming installeer je een bedrade thermometer

    Enige nadeel van deze oplossing is volgens mij de kosten want je moet dus extra aanschaffen een bedrade thermometer want 1 en 2 zit volgens mij in een starterskit en een zoneklep als je die niet hebt(wat volgens mij in 99% van de gevallen zo is).

    Wat ik mij dan nog afvraag is dat als thermometer in de woonkamer om warmte vraagt of de bedrade thermostaat die geinstalleerd is op de zoneklep dat begrijpt en warmte doorlaat. Dit omdat dus de bedrade thermometer waarschijnlijk vlak naast de pomp hangt in een ruimte die er niet toe doet. In de afbeelding van optie 3 lijkt de bedrade thermostaat ook in een ruimte te hangen die er niet toe doet.

  • gaha
    gaha ✭✭✭

    hi @blaat

    2 opmerkingen

    1.De 3e optie is er een die (volgens mij) relatief kort geleden geintroduceerd is. In het verleden hadden ze alleen een extensiekit welke bedraad aangesloten moest worden vanaf de thermostaat.

    Nu je ook een draadloze ontvanger hebt is dit wellicht mogelijk. echter heb ik even gegoogled maar ik kan de 'draadloze ontvanger' ook niet vinden in een webshop, heb je hier wellicht een linkje van?


    2.Daarnaast vind ik de kosten ook wel een belangrijk aspect

    In de (radiatorknop oplossing) heb je het volgende nodig: thermostaat en een radiatorknop (150/190 euro) varierend van je deal. Dit is er al een met 2 knoppen

    In de (draadloze ontvanger oplossing) heb je een Draadloze temp sensor (80,-), Draadloze ontvanger (??,-) , Thermostaat met bridge (160,-) en een zoneklep (140,-)

    Dit is dus al 100 euro verschil (Zonder de draadloze ontvanger!) waarschijnlijk 200 euro me de ontvanger. Ik vind het nogal een verschil voor iets wat functioneel exact hetzelfde doet.

    Voor wat betreft jouw vraag de thermostaat in bij de zoneklep zal niet gebruikt worden als meetpunt, dit kun je in de app aangeven. Net als de radiatorknop in onze oplossing dit ook niet doet. of begrijp ik je vraag niet goed?

  • @gaha De draadloze ontvanger kost 99 euro en is volgens mij nu alleen los op hun website verkrijgbaar of anders in een draadloze starterskit. (zie foto)



    Ik ben zelf ook aan het bekijken welke oplossing ik ga gebruiken, dus dit forum is aardig handig geweest.

    Zoals ik hier lees, is de radiatorknop oplossing eigenlijk een prima niet officiële oplossing en goedkoper dan de door Tado geboden oplossing met aanschaf van een slimme bedrade thermostaat set, een draadloze ontvanger, draadloze temperatuurmeter, een zoneklep (die ze zelf niet eens hebben) en dan ook nog een X aantal radiatorknoppen.

    Dus ik denk dat ik gewoon voor de radiatorknop oplossing ga, aangezien jullie hier tevreden over zijn.


    Kunnen jullie wellicht ook vertellen of de app van Tado nou wel of niet (deels) gratis is. Ik begreep namelijk dat er een abonnement bij zat. Echter sprak ik laatst een collega die hier niks van af wist en de app gewoon gebruikt.

    En als er inderdaad een betaalde versie is. Is dit het dan ook waard of is de gratis versie voldoende?