w.Intercom = i;Slimme radiatorknop in watertoevoer vloerverwarming plaatsen (ipv zoneklep) - Pagina 7 — tado° Community

Slimme radiatorknop in watertoevoer vloerverwarming plaatsen (ipv zoneklep)

145791019

Antwoorden

  • Ik zat naar deze afbeelding te kijken en het lijkt mij dat de temperatuur sensor beter na de tado geplaatst moet worden?

    Zou misschien niet veel schelen aangezien er geen doorstroming is zodat het warme water de sensor niet bereikt. Maar wellicht door genoeg geleiding en menging van het water dat die aanvoer bus tocht warm wordt op dat punt. Dat zou je minder hebben als hij na de tado op de leiding zit?

  • gaha
    gaha ✭✭✭
    Ik heb m zelf na de tado zitten en dat werkt prima, komt inderdaad niet zo nauw volgens mij, als de tado opengaat stroomt het water toch. Dus de leiding wordt vanzelf warm (voor en na de tado)
  • KeesKettingkast
    januari 2021 aangepast

    Ik heb de sensorclip uiteindelijk ook na de tado geplaatst. Voor de tado fluctueerde de temperatuur teveel als gevolg van warmetvraag elders in huis.

  • Nog een keer hopelijk nu met foto's.


    Leuk en informatief draadje!

    Ook ik wil overstappen op Tado, aangezien de speelkamer niet meer warm te krijgen is sinds we vv hebben (1 maand).

    Ik wil dan een bedrade thermostaat kopen voor in de woonkamer en 2 knoppen, 1 voor de radiator en 1 voor de aanvoer leiding van de verdeler.

    Er zit al een bypass op.

    Maar moet de knop nou voor de ontluchter op foto 1 (en dus bypass) of na de bypass (foto 2)?




    Verder zit er op de radiator geen thermostaatknop. Ik neem aan dat ik de tado knop niet zomaar hier op kan draaien?


    Alvast bedankt!

  • ruben75
    januari 2021 aangepast

    Maar voor alle duidelijkheid; Wat gaat het opleveren als je een slimme thermostaat op de vloerverwarming plaatst?⁉️

    Wellicht wat energie voordeel omdat de vloerverwarming niet verwarmt hoeft te worden of de woonkamer zal iets warmer worden dan ingesteld. Maar weegt dit op tegen de aanschaf van een extra slimme thermostaatknop en het gedoe van installeren. 😏

    Want de vloerverwarming brand toch vaak de gehele dag wel een beetje en zal dus ietsje minder branden omdat die warmte aanvraag krijgt van 1 van de kamers boven


  • Het gaat er (mij) om dat ik elke ruimte / zone afzonderlijk kan reguleren met de juiste temperatuur. Als ik geen slimme radiatorknop zou nemen op de vloerverwarming wordt het op mijn begane grond te warm als gevolg van de warmtevraag elders in huis.

  • Heb het al gevonden, tado knop moet na de bypass en voor de thermostaatknoo van de verdeler.

    Is dit een goede thermostaatkraan voor een 22mm aanvoerbuis? Neem aan dat de doorvoerhoeveelheid (kvs) zo hoog mogelijk moet zijn: https://www.sanispecials.nl/p/157237/Honeywell-Radiatorafsluiter-Ultraline-V2000DUB20
  • Ik heb met interesse de meeste antwoorden gelezen.

    Nu wil ik voor mezelf eindelijk de knoop doorhakken en zoek ik advies.

    Situatie:
    Vloerverwarming beneden als hoofdverwarming
    Tado thermostaat bedraad naar Nefit op zolder.

    Vloerverwarming zit achter een schot onder de trap in de woonkamer. Daarbinnen is het altijd wat warmer omdat het een afgesloten ruimte is.

    Nu heb ik aan een zonneklep oplossing gedacht maar dan moet ik een nieuw draad trekken van de CV naar deze ruimte om daar de thermostaat heen te verhuizen en bedraad aan te sluiten op een mogelijke zonneklep.

    De kosten van deze oplossing liggen hoger dan ik zou willen.

    Ik zit met 2 tado thermostaat kranen die ik eigenlijk had willen gebruiken om 2 slaapkamers te verwarmen zonder de vloerverwarming aan te hoeven sturen.
    Vaak is het beneden op temperatuur en kan ik de slaapkamer niet verwarmen dan.

    Nu mijn idee en concrete vraag:
    Wat als ik gewoon de 2 Tado thermostaat kranen installeer zonder zonneklep of iets.
    Dan zal de CV aangestuurd worden om warm water door het circuit te sturen en daarbij ook door de vloerverwarming.
    Mijn kamers zijn binnen 15 minuten warm en dan zal ik echt nog geen verschil merken beneden.

    Kan het kwaad als een kamer de CV aanstuurt om warmte te vragen terwijl beneden de gewenste temperatuur is bereikt?
  • gaha
    gaha ✭✭✭
    februari 2021 aangepast
    Hi @Tol wat je zegt zou een optie kunnen zijn, houd echter rekening met het feit dat de slimme thermostaten op de slaapkamers meerdere malen per dag aan en uit zullen gaan. Voorbeeld, op mijn kantoor gaat tussen de 8 en 12 keer op een dag de verwarming aan. Als bij jou 2 kamers dit doen kan het beneden wellicht toch aardig warm worden. Houd daarnaast ook rekening met daf het niet erg energie efficient is :) je kunt het proberen, ben benieuwd naar de ervaring een 3e knop voor de verdeler kun je altijd nog bijplaatsen op een later moment, mits je een bypass hebt.

    Ik ben ook benieuwd naar wat je hoofdthermostaat doet, als hij al op themperatuur is, maar er wordt nog wel warmte gevraagd. Ik weet niet of hij dat zal doen.
  • Herres
    Herres ✭✭✭

    Hoi @Tol, wat je voorstelt heb ik ook een paar dagen gehad. Maar omdat er telkens wel ergens warmte gevraagd werd liep de temperatuur van de woonkamer met vloerverwarming flink op. Ik heb daarom heel snel een extra knop op de vloerverwarming gezet. 😉

  • Nu heb ik een vloerverwarming in de keuken zonder pomp. Dus gewoon 2 flex leidingen die vanaf een cv aanvoer door de keuken lopen en dan terug naar de retourleiding met daarvoor een rtl ventiel. (Zou graag foto willen toevoegen maar weet niet hoe). Kan ik dan een tado thermostaatknop op de aanvoerleiding plaatsen naar voordat het de vloer in gaat?
  • Bedankt voor de antwoorden @Herres en @gaha,

    Ik ben niet zo thuis in de materie maar zal deze oplossing nog eens bekijken.

    Ik zal eerlijk zijn dat ik twijfel om de thermostaatkranen om te ruilen. Misschien wel met thermostaat erbij en kiezen voor Nest.

    Niet omdat het product niet naar tevredenheid is maar omdat ik de kranen misschien niet zal gaan gebruiken en denk aan een oplossing om met infraroodpanelen aan de slag te gaan. Ik heb voldoende zonnepanelen en zo kan ik ook de ruimtes wanneer dit nodig is (want dat is het maar een paar koude dagen per jaar) opwarmen.

  • gaha
    gaha ✭✭✭
    @maaikel volgens mij kun je via de website op ren pc/laptop gewoon een foto kopieren en plakken in de de text box
  • Hi allemaal, gezien ik dit vanaf mijn mobiel plaats kan ik geen plaatje toevoegen, dus een linkje.
    Ik heb de volgende installatie;
    https://imgur.com/gallery/IvHxX5O

    Klopt het dat waar ik de cirkel/pijl heb, dat daar de radiatorknop moet komen of moet ik het anders doen?
  • Herres
    Herres ✭✭✭
    februari 2021 aangepast

    Hoi F,

    Nee, dat is niet de juiste plaats. Als je daar een afsluiter zet dan werkt de bypass niet meer. Er is daarboven geen plaatsingsruimte meer in de aanvoerleiding (rood). Maar evenzogoed kun je een extra afsluiter maken in de retourleiding (blauw), daar zit nog een stukje verzinkte buis waar je mogelijk net voldoende ruimte hebt.

    groet, succes

  • @Herres Dank je wel! Even ter bevestiging, als die in de retourleiding zit, dan loopt mijn vloerverwarming toch nog steeds?

    Wellicht snap ik het niet, maar als dat de oplossing is doe ik het zo!
    Ik hoor graag
  • Herres
    Herres ✭✭✭
    februari 2021 aangepast

    @F_H : het is beetje ongebruikelijk om de regelklep in de retourleiding te zetten, maar het zal zeker wel goed functioneren.

    Voor de zekerheid en duidelijkheid heb ik een zwarte pijl toegevoegd op de bedoelde plaats.

    Puntje van aandacht: de buizen lijken 22 mm dik, een normale thermostaatkraan is 15 mm. Er zijn dus aan beide kanten verlopen nodig. Die geven extra montagelengte, dus het zal passen en meten worden.

  • Dank je wel! Ik ga aan het klussen :).

  • @Herres Ik ben niet bang om het uit te voeren, dit is niet zo'n probleem. Ik heb alleen wat moeite met een bestellijstje samenstellen. COVID maakt het was lastig om tripjes naar hornbach spontaan te doen als ik wat te weinig of te veel heb.

    1 kraan:

    https://www.warmteservice.nl/Verwarming/Radiator-aansluitmateriaal/Thermostatische-radiatorkraan/Heimeier-thermostatische-radiatorkraan-recht-1-2/p/44852205?origin=-tl001-11-170-

    Paar koppelstukken

    https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-knelkoppeling-messing-sok-22x15-mm/p/B799186

    En zou ik niet in de flexibele leidingen e.e.a. kunnen schuiven als het nodig is?



    Overigens vraag ik me af, gezien ik helaas de documentatie niet meer heb (vorige bewoners hebben het doen verdwijnen volgens mij) wat de rood omstreepte draaiknop is.


  • Hi allen!

    Met veel plezier dit topic gelezen, zoals ieder die hier post wil ik graag mijn vvm aansluiten op mijn Tado systeem middels een slimme radiatorknop. Voordat ik aan de slag ga ter controle: de radiatorknop moet op de blauw omcirkelde plek gemonteerd worden? Vraag die mij resteert is wat de twee rode kranen voor functie hebben in de rode cirkel? Kan ik de voorste ook vervangen voor een radiator aansluiting?


    Mvg, Florian


  • Herres
    Herres ✭✭✭
    maart 2021 aangepast

    Ja, of verder naar links.

    Met de rode kranen kun je de hele vloerverwarming afsluiten. Waarom? Als je niet weet waarvoor iets dient moet je het laten zitten is een veilig devies.

    Je zult merken hoe handig ze zijn als je de Tado kraan monteert zonder het hele systeem te laten leeglopen.


  • Beste allen, in ons nieuwe rijtjeshuis lopen we tegen hetzelfde probleem aan: vloer woonkamer-keuken verwarmt onnodig bij warmtevraag in onze werkkamers. Inmiddels ben ik er dankzij Klusidee & Tweakers ook achter hoe onzuinig onze huidige Grundfos-pomp (UPS 25-50 180) is. Daarom wil ik een expert vragen zowel een Grundfos Alpha2-pomp (25-40 180) als een thermostatisch radiatorventiel voor de Tado-thermostaatknop te installeren.

    Als ik de installatie correct heb begrepen moet de huidige thermostaatknop naar boven verschoven worden om plaats te maken voor Tado op wat de aanvoerlijn (?) lijkt te zijn. Toch blijft me onduidelijk hoe deze installatie nou in elkaar steekt (ook omdat de pomp op z'n kop zit).

    Graag wil ik jullie vragen of A) ik de Tado op de juiste plaats heb aangeven, en B) of jullie verder nog aandachtspunten zien.

    Hartelijk dank alvast voor de moeite!

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    Hi Groenwarm,
    Die vloerverwarming bestaat uit de 2 groepen rechts en de 5 aansluitingen links zijn radiatoren? Daar ga ik even van uit. (Anders wordt het een ander verhaal)
    Je kunt ook energie besparen door een pompschakelaar te plaatsen. Die schakelt de pomp alleen aan als er warm water is, en ter bescherming van de pomp ook nog een kort moment per dag.
    De eventuele plaats voor een Tado knop is boven de witte knop, je hoeft hem dus niet te verplaatsen.
  • Hi Herres, veel dank! Volgens mij heb je het goed gezien, ik heb totaal over het hoofd gezien dat de leidingen voor de radiatoren zich ook hier kunnen bevinden. Dit verklaart alles! :)

    Ja ik ben bekend met de pompschakelaars, maar neig er eigenlijk toch naar om voor 100 euro meer maar meteen de 20 jaar oude pomp te vervangen. Op Klusidee lees ik dat een nieuwe pomp vs. een pompschakelaar op een oude pomp qua elektriciteit van vergelijkbare orde is. Dan kies ik toch maar voor de toekomstbestendige optie. Als iemand trouwens een andere pomp dan de Grundfos Alpha2 (25-40 180) aanraadt dan hoor ik het graag.

  • Herres
    Herres ✭✭✭

    Met die twee groepen zouden dan de woonkamer en de keuken verwarmd worden. Dat betekent dat er maar aan klein beetje warmte afgegeven. Een beetje bijverwarming. Klopt dat?

  • Ja dat klopt Herres, bijverwarming, hoewel de woonkamer wel ruim 1,5 graad kan opwarmen bij warmtevraag elders. Wellicht relatief beperkt, maar desondanks ongewenst. Heb nu ook eens de watertemperatuur van 50 naar 40 teruggebracht bij wijze van test, maar dan blijft eigenlijk echt geen comfort-effect van warme voeten meer over. Het gaat hier trouwens om stadsverwarming, als het goed is zou dat geen probleem voor deze oplossing moeten betekenen.

  • EdwinB92
    maart 2021 aangepast

    Beste allen,

    Wat nuttig om alle adviezen en ideeën hier te lezen! Graag pas ik in mijn nieuwe woning met vloerverwarming ook de mogelijkheid toe om alle kamers afzonderlijk van de vloerverwarming te reguleren, zonder dat daarbij altijd de vloerverwarming ook volop aan moet staan.

    Mijn huidige systeem is zoals hieronder:

    1. Begrijp ik goed dat ik ergens voor de thermostaatknop de tado slimme radiatorknop kan invoegen?
    2. Is het dan ook noodzakelijk om een bypass te plaatsen vóór de tado knop?
    3. Is dit wel veilig? Wat als de tado radiatorknop al het water blokkeert maar de pomp van de verdeler blijft draaien?
    4. In aluminiumfolie zit de sensor van de pompschakelaar gewikkeld, waar kan die het beste in het geheel positioneren?
    5. Kan ik de tado radiatorknop laten overrulen door de tado slimme thermostaat? De thermostaat is namelijk in de woonkamer, terwijl de verdeler in de gang staat.

    Overigens wil ik dit allemaal gaan laten doen door een loodgieter.

  • Herres
    Herres ✭✭✭

    1 ja

    2 het cv systeem moet ergens een bypass hebben. Als die er nog niet is kan ie hier makkelijk, vóór de Tado knop.

    3 geen probleem, pomp wordt uitgeschakeld door pompschakelaar als er geen warm water is

    4 na de Tado knop, voor de RTL knop dus bijv. Waar ie nu zit

    5 ja, dat kan

    Dat is verstandig. succes

  • Herres
    Herres ✭✭✭
    maart 2021 aangepast

    Dubbel geplaatst bericht .